Buongiorno a tutti,
Ho un problema con la mia caldaia, a volte non si accende, la scintilla è ok. Dopo alcuni test e prove varie sono giunto alla conclusione che la causa è la depressione nella camera di aspirazione dell'aria insufficiente a far aprire la valvola del gas, la depressione viene rilevata da un pressotato (che funziona, perchè se stacco lo spinotto durante la fase di preventilazione la caldaia non passa alla fase di accensione) e poi il tubicino porta la depressione alla valvola che apre il gas, la valvola è sicuramente alimentata nella fase di accensione (misurato), ma a volte non apre il gas, se stacco il tubetto e con la bocca aspiro simulando una forte depressione la valvola apre.
la ventola gira correttamente (apparentemente) e se la caldai si accende poi non si spegne.
l'aspirazione è libera e l'analisi fumi fatta da due mesi è ok.
Ora io per lavoro ho a disposizine dei pressotati digitali che leggono fino a -1000 mbar, vorrei verificare la depressione creata dall'aspirazione, secondo voi che pressione negativa devo trovare nel tubetto ? può essere la lettura della depressione da parte della valvola del gas starata (la valvola è regolabile ma bloccata con la resina rossa, non vorrei toccarla).
grazie
|
|
|
|
|