ciao a tutti e vi faccio i miei complimenti per il forum!!

Ho una caldaia stagna del 2000!!ultimamente mi segnala anomalia pressostato fumi!!e la caldaia va completamente in blocco...la pressione e' di 1,4..
[Modificato da Armando1972 15/04/2013 17:39]
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
15/04/2013 18:08

Marca e modello
OFFLINE
Post: 51
Post: 51
Registrato il: 24/03/2013
Registrato il: 24/03/2013
Città: BENTIVOGLIO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/04/2013 18:12

caldaia stagna dua unical ctfs 24 ae
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
15/04/2013 19:09

aspettiamo in collega della unical...puoi provare per prima cosa se il tubo di scarico fumi non sia ostruito,potrebbe esserci il nido del ragno nel venturi,....cosi via, pero devi darci qualche altra informazione.
OFFLINE
Post: 51
Post: 51
Registrato il: 24/03/2013
Registrato il: 24/03/2013
Città: BENTIVOGLIO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/04/2013 19:15

caldaia totalmente spenta il bruciatore non parte ne su richiesta di acqua calda e neanche funziona su riscaldamento!!
OFFLINE
Post: 51
Post: 51
Registrato il: 24/03/2013
Registrato il: 24/03/2013
Città: BENTIVOGLIO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/04/2013 22:38

spero che un tecnico unical mi risponda [SM=g2604616]
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
15/04/2013 22:52

MA il ventiloatore ente o e completamente morta
OFFLINE
Post: 51
Post: 51
Registrato il: 24/03/2013
Registrato il: 24/03/2013
Città: BENTIVOGLIO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/04/2013 22:59


non parte il ventilatore..
OFFLINE
Post: 51
Post: 51
Registrato il: 24/03/2013
Registrato il: 24/03/2013
Città: BENTIVOGLIO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/04/2013 10:13

E se ci fosse il problema legato all'ostruzione della canna fumaria,mi conviene smontarla?!

[SM=g7285]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
16/04/2013 19:00

pressostato fumi se bloccato su NC...da questo problema....tiragli qualche martellata, se e a due tubi stacca prima uno...poi rimettilo a posto e prova con l'altro..se parte ti consiglio di farlo cambiare [SM=g2917751]
...ventilatore bruciato..!!!
...arriva tensione sul ventilatore....se no..
...passiamo alla scheda.. [SM=g2604609]
[Modificato da gianni9601 16/04/2013 19:04]
OFFLINE
Post: 51
Post: 51
Registrato il: 24/03/2013
Registrato il: 24/03/2013
Città: BENTIVOGLIO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/04/2013 19:05

COSA SIGNIFICA NC?
[Modificato da Armando1972 16/04/2013 19:07]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
16/04/2013 19:23

N.C. sta per normalmente chiuso, per partire il ventilatore il pressostato deve stare con il contatto aperto N.A. (normalmente aperto)
dopo che e partito il ventilatore il contatto passa da normalmente aperto a normalmente chiuso..
[Modificato da gianni9601 16/04/2013 19:25]
OFFLINE
Post: 51
Post: 51
Registrato il: 24/03/2013
Registrato il: 24/03/2013
Città: BENTIVOGLIO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/04/2013 19:27

no cmq ho provato e non parte!!la scheda cmq e' nuova cambiata da 5 mesi [SM=g2604609]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
16/04/2013 19:57

cosa hai provato..!!! [SM=g2917751]
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
16/04/2013 21:29

SE LA SCHEDA E STATA CAMBIATA 5 mesi fa da un cat, richiama il cat potrebbe essere alche la scheda stessa,non e detto che se l'hai cambiata da poco no stia creando problemi,comunque come dice gianni vedi se arriva corrente alla ventola.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:56. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com