27/12/2012 23:19

Salve a tutti, ho una caldaia Baxi ECO 240i, che da pochi giorni presenta un problema. Premetto che ha 5 anni di vita, ed è installata sulla veranda.
Quando accendo i termosifoni, è tutto ok, mentre quando apro l'acqua calda dei sanitari e la richiudo, la fiamma di essa si spegne, ma la pompa continua a girare. Dopo un po' invece ritorna ad una normale condizione, ma se riapro i sanitari il problema si ripresenta.
Potrebbe essere la scheda? Grazie in anticipo
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
28/12/2012 17:32

Quella caldaia ha la post circolazione in sanitario, quindi è normale che il circolatore continua a girare, deve smaltire l'inerzia termica dello scambiatore, inoltre pare che abbia pure l'anti grippaggio sulla pompa e nell'arco della giornata si attiva da sola... L'importante è che non parte la fiamma durante queste funzioni.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 27/12/2012
Registrato il: 27/12/2012
Città: ANDRIA
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/12/2012 19:55

Il problema è che quando apro e chiudo l'acqua calda, i termosifoni, precedentemente accesi, si spengono, e la caldaia non riparte più, ma la pompa continua a girare. Invece quando si raffredda riparte senza fare alcun reset
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
28/12/2012 20:09

nicola7012, 28/12/2012 19:55:

Il problema è che quando apro e chiudo l'acqua calda, i termosifoni, precedentemente accesi, si spengono, e la caldaia non riparte più, ma la pompa continua a girare. Invece quando si raffredda riparte senza fare alcun reset

Allora cambia il discorso, in questo caso potrebbe essere un problema di elettronica, sonde o scheda gestione


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 27/12/2012
Registrato il: 27/12/2012
Città: ANDRIA
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/01/2013 11:00

Grazie della cortese risposta Mimmo, però ho sostituito la sonda NTC e la scheda di gestione ma il problema persiste. Neanche il tecnico Baxi riesce a capire cosa succede.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:21. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it