| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 27/12/2012 Registrato il: 27/12/2012 | Città: ANDRIA | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
27/12/2012 23:19 | |
Salve a tutti, ho una caldaia Baxi ECO 240i, che da pochi giorni presenta un problema. Premetto che ha 5 anni di vita, ed è installata sulla veranda.
Quando accendo i termosifoni, è tutto ok, mentre quando apro l'acqua calda dei sanitari e la richiudo, la fiamma di essa si spegne, ma la pompa continua a girare. Dopo un po' invece ritorna ad una normale condizione, ma se riapro i sanitari il problema si ripresenta.
Potrebbe essere la scheda? Grazie in anticipo |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
28/12/2012 17:32 | |
Quella caldaia ha la post circolazione in sanitario, quindi è normale che il circolatore continua a girare, deve smaltire l'inerzia termica dello scambiatore, inoltre pare che abbia pure l'anti grippaggio sulla pompa e nell'arco della giornata si attiva da sola... L'importante è che non parte la fiamma durante queste funzioni. IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 27/12/2012 Registrato il: 27/12/2012 | Città: ANDRIA | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
28/12/2012 19:55 | |
Il problema è che quando apro e chiudo l'acqua calda, i termosifoni, precedentemente accesi, si spengono, e la caldaia non riparte più, ma la pompa continua a girare. Invece quando si raffredda riparte senza fare alcun reset |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
28/12/2012 20:09 | |
nicola7012, 28/12/2012 19:55:
Il problema è che quando apro e chiudo l'acqua calda, i termosifoni, precedentemente accesi, si spengono, e la caldaia non riparte più, ma la pompa continua a girare. Invece quando si raffredda riparte senza fare alcun reset
Allora cambia il discorso, in questo caso potrebbe essere un problema di elettronica, sonde o scheda gestione IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 27/12/2012 Registrato il: 27/12/2012 | Città: ANDRIA | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/01/2013 11:00 | |
Grazie della cortese risposta Mimmo, però ho sostituito la sonda NTC e la scheda di gestione ma il problema persiste. Neanche il tecnico Baxi riesce a capire cosa succede. |
|
|
|