| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 22/12/2012 Registrato il: 22/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/12/2012 12:17 | |
Salve,ho un problema con l'accensione del cronotermostato.Quando lo accendo tutto ok,c'è il simbolo della fiammella,ma la caldaia non parte.L'altro montato al piano di sotto funziona regolarmente.Ho provato ad invertirli,ma nulla.Ho provato a collegare direttamente i due fili,ma la caldaia non parte.Sembra che non arriva il consenso alla valvola di zona.Avete qualche idea per aiutarmi? |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
28/12/2012 17:35 | |
La valvola di zona nel suo interno ha un micro interruttore che all'apertura da consenso alla caldaia, bisogna intanto verificare quello e anche il motorino della valvola potrebbe essere bruciato. IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 22/12/2012 Registrato il: 22/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
28/12/2012 19:10 | |
In effetti stamattina ho constatato (con il tecnico) che il motorino della valvola non andava...sostituito con 60 euro e tutto è ripartito come prima.Ciao Mimmo e grazie per la disponibilità e lo spazio concessomi. |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
28/12/2012 19:42 | |
quando vuoi bussa per qualche problema IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
|
|