12/12/2012 18:01

tubo mandata bollente
buonasera a tutti,, ho un problema su questa caldaia ,vi spiego la caldaia in produzione di acqua calda attacca e spegne in continuazione,producendo acqua tiepida.
ho pulito lo scambiatore secondario ,ho sostituito la sonda sanitaria,senza risultato .qualcuno pou' aiutarmi .da premettere che la valvola acqua di mandata fa la sua funzione .chiude il passaggio ai termosifoni.puo' essere il tubo bypass ostriuto? o la sonda di mandata?
vi ringrazio anticipatamente
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
12/12/2012 18:42

Le sonde di solito per quello che costano conviene cambiarle entrambe, se hai controllato lo scambiatore secondario e sostituito la sonda....sei sicuro che la deviatrice funziona...

Spiegaci questa caldaia come è fatta, ha un gruppo idraulico che da consenso al sanitario?

Quando fa gli intervalli la caldaia c'è sempre il consenso del gruppo acqua in sanitario..

Il titolo del post parla di mandata calda, potrebbe essere che la deviatrice trafila sul riscaldamento, dandoti una temperatura inferiore sul sanitario..Per il by bas non credo provochi questo problema, quello agisce su mandata e ritorno, in caso di chiusura di tutte le valvole sui radiatori...lui apre in automatico.... Può stare anche chiuso o aperto, l'acqua dovrebbe circolare nello scambiatore secondario....


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 11/12/2012
Registrato il: 11/12/2012
Città: NAPOLI
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
Utente power+
INSTALLATORE IMP: RISCALD. CONDIZ
12/12/2012 19:07

grazie mimmo, la caldaia ha un flussometro che da il consenso su un servomotore che spinge l'alberino della valvola di mandata,(perche' questa ha anche la valvola del ritorno)sulla posizione sanitario.perche il tubo di mandata che va all'impianto non si scalda,ma si fa bollente quello che va alla valvola che dovrebbe farla passare per lo scanbiatore..il consenso lo riceve sempre.
[Modificato da mariolino6262 12/12/2012 19:08]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:02. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it