| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 17/11/2012 Registrato il: 17/11/2012 | Città: ROMA | Età: 26 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2012 12:53 | |
eccomi fresco ed appena iscritto
ciao di nuovo a tutti
problema con sime murelle vecchio tipo con scambio indiretto e scambiatore secondario a barilotto
l'acqua sanitaria esce tiepida ma la pressione è buona
non credo dipenda dalla valvola a tre vie dato che i riscaldamenti rimangono freddi
sto effettuando il lavaggio chimico con la pompa e acido cloridrico al 33% che andrò poi a diluire
la pompa la collego al barilotto come presumo vada fatto e non allo scambiatore primario sopra il bruciatore?
corretto?
attendo un suggerimento prima di partire. |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
17/11/2012 14:08 | |
Si il collegamento è giusto, ma l'acido è quello adatto? Oppure usi l'acido muriatico? IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 17/11/2012 Registrato il: 17/11/2012 | Città: ROMA | Età: 26 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2012 15:17 | |
si
userei acido cloridrico
la soluzione al 33%
pensi possa essere dannoso?
altra domanda
lo scambiatore primario se la caldaia è a scambio indiretto non va toccato vero? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 17/11/2012 Registrato il: 17/11/2012 | Città: ROMA | Età: 26 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2012 15:25 | |
e aggiungo:
sulla bottiglia dell'acido c'è scritto MURIATICO
e poi sotto c'è scritto CLORIDRICO soluzione al 30-33%
???????????? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 90 Post: 90 | Registrato il: 30/11/2011 Registrato il: 01/12/2011 | Città: CARPENEDOLO | Età: 65 | Sesso: Maschile | Occupazione: Tecnico manutentore caldaie a | Utente Junior | Utente power+ | |
|
17/11/2012 18:07 | |
ciao, attento a non fare il piccolo chimico, con delle miscele , potresti avere problemi.Vendono acidi apposta per i circuiti rame/rame , acciaio ecc.... |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
17/11/2012 18:22 | |
Condivido, in effetti potresti rovinare la caldaia specialmente se è di vecchia data...Ci sono acidi per scambiatori in rame e aggiungo, in caso di scambiatori secondari (sanitari), si passa l'anti acido, con successivo lavaggio, potreti beccarti un eritema, se ti va bene....
Lascia perdere l'acido muriatico.
Utilizzi una pompa del genere CLICCA QUI
L'acido tipo questo CLICCA QUI[Modificato da Mimmo 59 17/11/2012 18:33] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 17/11/2012 Registrato il: 17/11/2012 | Città: ROMA | Età: 26 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2012 20:58 | |
perfetto, per ora grazie a tutti e due per i vostri consigli
si la pompa è esattamente come quella, è dell'acquamax
l'acido è diverso
è acido cloridrico non specifico per le caldaie
pensavo di usare due litri di acido e quattro di acqua
ma se me lo sconsigliate fortemente, non lo userò. |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
18/11/2012 21:47 | |
Dimenticalo l'acido muriatico, si utilizzano solo acidi adatti, non vale la pena rovinare uno scambiatore per non spendere 15- 20 € oppure ci sono flaconi da 1 litro ne prendi 2 e + 6 litri di acqua ti fai il tuo lavaggio garantito. con 7-8€ IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 17/11/2012 Registrato il: 17/11/2012 | Città: ROMA | Età: 26 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/11/2012 08:45 | |
ok
consigli eseguiti
ho trovato un rivenditore aperto
ho preso una tanica da 5 lt di acido specifico per le caldaie
utilizzati 2 lt con circa 5 lt di acqua
fatto girare nell'impianto per circa 20 minuti
richiuso il tutto con guarnizioni nuove e fino ad ora nessuna perdita
la caldaia ha ricominciato a produrre in piena efficienza ed ho dovuto mettere il termostato al minimo perchè l'acqua era bollente
GRAZIE per il vostro aiuto
oggi vado a verificare il perchè la caldaia di una vicina produce acqua calda sanitaria ma non le parte il riscaldamento.
probabilmente potrebbe essere un problema banale sull'impianto e non sulla caldaia
ma in caso contrario che mi consigli di fare se sulla linea dei termosifoni è tutto in ordine?
cosa potrei verificare sulla caldaia?
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
19/11/2012 16:16 | |
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
|
|