03/05/2012 23:37 | |
scusate ma vi devo correggere il ponte c'è ed è il cm 3 la scheda è la ic 21 ultima serie la caldaia che è uguale alla prima serie della caldariello ha sempre avuto questo difetto ed era risolvibile solo con l'inserimento del ponticello sul cm 3 che la prima versione di scheda nn aveva spero di esservi stato utile tutte le altre soluzioni trattate nn c'entrano nulla |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
03/05/2012 23:46 | |
Grazie Armando, devo ammettere che conosco poco la beretta e la prima serie della caldariello. IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/05/2012 23:58 | |
armando-abgas, 03/05/2012 23.37:
scusate ma vi devo correggere il ponte c'è ed è il cm 3 la scheda è la ic 21 ultima serie la caldaia che è uguale alla prima serie della caldariello ha sempre avuto questo difetto ed era risolvibile solo con l'inserimento del ponticello sul cm 3 che la prima versione di scheda nn aveva spero di esservi stato utile tutte le altre soluzioni trattate nn c'entrano nulla
grazie , provero' appena possibile ,scua ma su cm3 ci sono tre contatti quali devo ponticellare? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 17 Post: 17 | Registrato il: 01/04/2012 Registrato il: 03/05/2012 | Città: LIVORNO | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | | Utente power + | |
|
04/05/2012 00:26 | |
se nn ricordo male il ponticello va inserito tra il pin centrale e quello di dx guardando la scheda per intenderci opposto al trasformatore e cmq puoi provare sia il centrale con dx che il centrale con sx aprendo l'acqua per quanto basta per far accendere la caldaia la stessa nn deve spegnersi mai poi dopo apriti la doccia e miscela l'acqua come preferisci e la temperatura deve rimanere costante poi fammi sapere |
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
04/05/2012 00:37 | |
Ops.. chiedo scusa, mi sono distratto mentre rispondevo al post e non avevo visto che Armando ha già pubblicato la risposta e che la mia poi è finita sotto. Chiedo scusa e a Mimmo se può toglierla. Ciao |
|
| | | OFFLINE | | Post: 17 Post: 17 | Registrato il: 01/04/2012 Registrato il: 03/05/2012 | Città: LIVORNO | Età: 60 | Sesso: Maschile | Utente Junior | | Utente power + | |
|
04/05/2012 00:57 | |
Dario hai letto le istruzioni che ti ho inviato in privato? |
|
| | | OFFLINE | Post: 133 Post: 132 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Città: BOLOGNA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE FERROLI | Utente power+ | |
|
04/05/2012 07:03 | |
gira che ti rigira poi era da yumpeggiare????? strano non avrei mai detto....... |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
04/05/2012 08:00 | |
Bravo Armando, scusa Stacfer, se abbiamo dubitato, ci ha confuso il jp4, non presente su quella scheda. [Modificato da Mimmo 59 04/05/2012 08:02] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 133 Post: 132 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Città: BOLOGNA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE FERROLI | Utente power+ | |
|
04/05/2012 08:11 | |
ATTENTI!!! RIPSOOOOO |
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/05/2012 14:26 | |
armando-abgas, 04/05/2012 00.26:
se nn ricordo male il ponticello va inserito tra il pin centrale e quello di dx guardando la scheda per intenderci opposto al trasformatore e cmq puoi provare sia il centrale con dx che il centrale con sx aprendo l'acqua per quanto basta per far accendere la caldaia la stessa nn deve spegnersi mai poi dopo apriti la doccia e miscela l'acqua come preferisci e la temperatura deve rimanere costante poi fammi sapere
Ciao Armando ,allora sono riuscito a ponticellare il pin centrale con quello di destra ,che di sinistra ho messo a scorrere l'acqua sempre alla stessa maniera ,ed ho notato che la fiamma viene modulata quindi abbassata e dopo 4- 5 secondi la caldaia si arresta e riparte subito dopo sembra che il ponte su cm3 non abbia effetto sul problema,posso aggiungere che la portata d'acqua a riempito una bottiglia da due litri in 40 sec..(solo acqua calda aperta ovviamente)aspetto ulteriori consigli
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
04/05/2012 19:23 | |
STACFER, 04/05/2012 08.11:
ATTENTI!!! RIPSOOOOO
Ma che riposi !!!
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 133 Post: 132 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Città: BOLOGNA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE FERROLI | Utente power+ | |
|
04/05/2012 19:59 | |
bella mimmo. il capo non dorme, riposa. il capo non legge il giornale ,si informa. il capo non mangia come un porcellino, si nutre. il capo non è mai rincoglionito, stà pensando per il bene dell azienda. hee hee bellissimo il micio. maaaoooo |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
04/05/2012 20:00 | |
Il capo pensa !!! IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 133 Post: 132 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Città: BOLOGNA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE FERROLI | Utente power+ | |
|
04/05/2012 20:50 | |
3 lt/minuto sono una miseria , ma di fredda quanto ne esce? hai provato a chiudere parzialmente il gas ? per tamponare è la soluzione più immediata anche perchè così stai stressando un pacco lamellare già risicato. |
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/05/2012 21:34 | |
STACFER, 04/05/2012 20.50:
3 lt/minuto sono una miseria , ma di fredda quanto ne esce? hai provato a chiudere parzialmente il gas ? per tamponare è la soluzione più immediata anche perchè così stai stressando un pacco lamellare già risicato.
lo so' che sono pochi ma la caldaia parte anche con meno ...
comunque anche se aumento un po'la portata ,aprendo piu' rubinetto la caldaia si spegne lo stesso ..
Solamente se apro quasi tutto non stacca piu'(perche' non ho problemi di pressione anche se l'acqua calda viene sempre un po' meno che l'acqua fredda ...
adesso chiudo un po' la valvola del gas e vediamo un po'...faccio una doccia ciaooo
|
|
|
|