02/05/2012 13:15 | |
Togli il coperchio in plastica e fai un paio di foto alla scheda |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
02/05/2012 13:50 | |
STACFER, 02/05/2012 13.15:
Togli il coperchio in plastica e fai un paio di foto alla scheda
ecco qui le foto scheda.. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
02/05/2012 19:31 | |
Questa scheda non è la CP, ma il vecchio modello che monta una SIT e quindi non c'è nessun ponte da mettere tranne quello di selezione GPL o Metano. Propenderei per lo scambiatore sporco. |
|
| | | OFFLINE | Post: 133 Post: 132 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Città: BOLOGNA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE FERROLI | Utente power+ | |
|
02/05/2012 20:44 | |
opsss in effetti sta mezzascheda non la conosco. scusa dario ma su questa ic21 la ntc r sorveglia anche il funzionamento sanitario tagliando la rampa gas oltre determinate temperature ? |
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/05/2012 09:27 | |
Dario_Riello, 02/05/2012 19.31:
Questa scheda non è la CP, ma il vecchio modello che monta una SIT e quindi non c'è nessun ponte da mettere tranne quello di selezione GPL o Metano. Propenderei per lo scambiatore sporco.
MI potete dare un consiglio economico per pulire lo scambiatore?
se lo metto ammollo all'acido muriatico si pulira'?
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
03/05/2012 09:52 | |
Lo buchi se lo immergi nell'acido muriatico, ci vuole l'acido adatto e la pompa per far circolare l'acido.
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/05/2012 11:23 | |
OK ringrazio tutti vi faro' sapere eventuali sviluppi delle vicenda in questione saluti da enzuccio77
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
03/05/2012 13:24 | |
Certo Stacfer, funziona proprio così, anche perchè la sonda che si occupa della modulazione in sanitario è sul tubo di uscita acqua calda e quindi la "sorveglianza" dello scambiatore spetta comunque alla sonda primaria che è montata sullo scambiatore.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 133 Post: 132 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Città: BOLOGNA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE FERROLI | Utente power+ | |
|
03/05/2012 13:59 | |
|
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/05/2012 19:29 | |
STACFER, 03/05/2012 13.59:
allora secondo voi e' la sonda sullo scambiatore che interviene |
|
| | | OFFLINE | Post: 133 Post: 132 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Città: BOLOGNA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE FERROLI | Utente power+ | |
|
03/05/2012 20:52 | |
ciao enzuccio. se il problema è il calcare o la presenza di morchie nel primario le sonda stacca il bruciatore. ma la caldaia modula? le tarature del gas sono a posto? prova a farla funzionare con il rubinetto del gas parzialmente chiuso |
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/05/2012 22:34 | |
STACFER, 03/05/2012 20.52:
ciao enzuccio. se il problema è il calcare o la presenza di morchie nel primario le sonda stacca il bruciatore. ma la caldaia modula? le tarature del gas sono a posto? prova a farla funzionare con il rubinetto del gas parzialmente chiuso
ciao ,scusa la mia ignoranza ma non sono un tecnico di caldaie,cosa vuol dire modula?
Riguardo le tarature del gas, tolto il dubbio del calcare ,potrei provare a dare taratura seguendo il manuale e qualche consiglio...
Ma provando con il rubinetto del gas parz chiuso cosa dovrei notare?
Pensi sia tarato forte, il bruciatore?
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
03/05/2012 22:57 | |
,scusa la mia ignoranza ma non sono un tecnico di caldaie,cosa vuol dire modula?
Si abbassa la fiamma oppure è sempre alta ?
Per controllare le tarature, occorre un manometro differenziale, o colonnina d'acqua.
Ma provando con il rubinetto del gas parz chiuso cosa dovrei notare?
Che modula una volta raggiunta la temperatura impostata
Pensi sia tarato forte, il bruciatore?
Non si pensa niente, si controlla la pressione massima e la minima. IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/05/2012 23:35 | |
STACFER, 03/05/2012 20.52:
ciao enzuccio. se il problema è il calcare o la presenza di morchie nel primario le sonda stacca il bruciatore. ma la caldaia modula? le tarature del gas sono a posto? prova a farla funzionare con il rubinetto del gas parzialmente chiuso
non mi sembra che la fiamma cambia d'intensita ''' ma domani verifico e faro' la prova che mi hai consigliat o |
|
| | | OFFLINE | Post: 42 Post: 41 | Registrato il: 14/09/2011 Registrato il: 28/04/2012 | Città: PALERMO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/05/2012 23:37 | |
Mimmo 59, 03/05/2012 22.57:
,scusa la mia ignoranza ma non sono un tecnico di caldaie,cosa vuol dire modula?
Si abbassa la fiamma oppure è sempre alta ?
Per controllare le tarature, occorre un manometro differenziale, o colonnina d'acqua.
Ma provando con il rubinetto del gas parz chiuso cosa dovrei notare?
Che modula una volta raggiunta la temperatura impostata
Pensi sia tarato forte, il bruciatore?
Non si pensa niente, si controlla la pressione massima e la minima.
allora la caldaia quando raggiunge la temperatura impostata non si deve spegnere , ma gestire la fiamma con il modulatore |
|
|
|