Ti insegno un trucchetto che spesso funziona:
Sostituisci la guarnizione verso l'alto nel gruppo valvola a tre vie, dove è avvitato il dado che va allo scambi8atore sanitario, con una da 3/4 ma con foro centrale più piccolo, io uso una di quelle in gomma per i tubi della lavatrice. quando rimonti il tutto e ricarichi sfiata bene lo scambiatore sanitario dalla valvolina collegata sul punto centrale supèeriore dello scambiatore stesso. prova così e poi facci sapere, ma ti consiglierei di pensare alla sostituzione di quella caldaia, le riello 2000 istantanee sono fuori produzione dal 1993!