temperature circuiti Riello Tregi K Gasolio

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
dieghinho
00sabato 30 luglio 2022 22:45
buonasera, vi chiedo gentilmente qualche info su una vecchia caldaia a gasolio che ho ripristinato su una vecchia abitazione.
dopo aver pulito la camera di combustione e fatto varie pulizie anche al bruciatore attualmente ho il problema che quando la temperatura del circuito interno supera gli 80°C circa butta acqua dalla valvola di sicurezza della caldaia (che probabilmente essendo data dovrò cambiare)
il quesito che volevo chiedervi è se fosse normale che la temperatura del circuito interno della caldaia arrivi a 70/80/90°C mentre quello dell'accumulo dell'ACS arriva a 40-45-50 °C? è normale ci sia tutta questa differenza di temperatura o magari c'è qualche problema negli scambiatori ?

all impianto è collegato anche un termocamino ad acqua (ovviamente spento in questo periodo) e la pressione dell'impianto è di 1,2bar

datemi qualche consiglio grazie.
saluti
visa20ctop
00lunedì 1 agosto 2022 11:07
La caldaia può arrivare a 80° se apre la valvola di sicurezza probabilmente hai il vaso di espansione scarico
il bollitore che arriva a 50 può avere un termostato inserito che a quella temperatura ferma il circolatore
che lo alimenta e quindi si ferma.A quella temperatura quindi controlla il vaso di espansione e comunque ti
consiglio di tenere la temperatura della caldaia a 70-75°
Maury18200485
00lunedì 8 agosto 2022 08:06
La caldaia tienila a 70 gradi che è meglio, la valvola di sicurezza perde perché hai il vaso d espansione da caricare, il boyler è basso perché come dice il collega o hai un termostato che è regolato basso, o hai la pompa carico Boyler ferma, o hai la serpentina del boyler sporca di calcare e non scambia.
dieghinho
00mercoledì 10 agosto 2022 09:14
Re:
Maury18200485, 08/08/2022 08:06:

La caldaia tienila a 70 gradi che è meglio, la valvola di sicurezza perde perché hai il vaso d espansione da caricare, il boyler è basso perché come dice il collega o hai un termostato che è regolato basso, o hai la pompa carico Boyler ferma, o hai la serpentina del boyler sporca di calcare e non scambia.




buongiorno, 
attualmente la caldaia la accendo al bisogno essendo sempre fuori giusto la sera per fare la doccia (parte da circa 35°C, arriva ad 80°C il circuito interno della caldaia menter il boiler arriva a 40°C, andando oltre come vi dicevo perde la valvola di sicurezza....che sicuramente penso andrà cambiata perchè ormai starata)

vi allego le foto di come è fatto l'impianto e la caldaia.. l'idraulico mi ha consigliato di mettere un vaso d'espansione piccolino da circa 17litri dopo la valvola di sicurezza.. che ne dite?
dieghinho
00mercoledì 10 agosto 2022 09:49

temperatura circuito interno caldaia
 

temperatura accumulo caldaia:
  

subito dopo ha iniziato a perdere la valvola di sicurezza
Maury18200485
00mercoledì 10 agosto 2022 10:11
Controlla che la pompa carico Boyler giri e gonfia il vaso rosso a 1.5 bar o alla pressione che hai l'impianto va bene, se lo cambi meglio poiché potrebbe essere bucato quello
dieghinho
00mercoledì 17 agosto 2022 12:02
è venuto l'idraulico ed ha sostituito la valvola di sicurezza del sanitario da 6bar ed installato un vaso d'espansione sul sanitario.
speriamo di aver risolto.