riello residence 24 ki vecchio modello

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
micca1604
00martedì 21 luglio 2015 21:02
ciao a tutti buona sera ho un grosso problema con una caldaia Riello residence quando utilizzo l acqua calda i termosifoni divetono caldi cosa posso fare per ovviare a questo problema ho cambiato le due membra ne ma non ho risolto considerando di non avere un esploso dove lavorare grazie a tutti
Flyman1967
00mercoledì 22 luglio 2015 20:22
re
Se ti si scaldano i radiatori utilizzando l'acqua calda devi revisionare la Valvola 3 Vie... esistono appositi kit di revisione
micca1604
00mercoledì 22 luglio 2015 20:37
ciao Flyman1967 intanto grazie per la risposta. sembra però che il kit di revisione valvola a 3 vie per il mio modello di caldaia non esista (o per lo meno presso i rivenditori di zona). non vorrei accontentarmi di un kit per caldaie simili per questo mi hanno consigliato di sostituire le 2 membrane (della valvola di andata e quella del differenziale). il cambio della prima non ha risolto il problema... non è che qualcuno ha un esploso della Riello Residence 24KI modello vecchio? grazie a tutti
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui