Problema bassa pressione

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
ingegno85
00mercoledì 23 settembre 2015 14:44
Buongiorno a tutti.
Ho una caldaia Unical Iven04 ctn 24F installata a gennaio 2009.

Da un po' di tempo, l'acqua calda che esce da tutti i punti dell'impianto sanitario, ha una pressione bassissima, molto bassa, mentre quando accendo l' acqua fredda, la pressione è ottimale.

Per prima cosa, ho provato a togliere e pulire tutti i rompi getto, ho chiuso l'acqua e pulito le linee d'ingresso sotto i lavabo, mi manca solo da provare a sostituire i miscelatori sui rubinetti.

A mio parere, con le informazioni che sono riuscito a reperire e chi ha avuto problemi simili, la causa è sempre lo scambiatore ostruito dal calcare.

Come dovrei procedere per pulire lo scambiatore?

Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà.
Andrea
Carmelo.54
00mercoledì 23 settembre 2015 17:22
DPR 236/88 ( applichiamolo)
Per pulire lo scambiatore, occorre l'apposita pompa per lavaggi chimici, non ci sono ulteriori alternative.

Per evitare la formazione di calcare, a pulizia eseguita, necessita installare, almeno un dosatore di sali polifosfati, inoltre e consigliabile di scaldare l'acqua ad una temperatura di 42-45 °C.

Diversamente dopo 2-3 lavaggi( essendo in rame ) si potrebbe bucare lo scambiatore.
ingegno85
00giovedì 24 settembre 2015 09:23
Re: DPR 236/88 ( applichiamolo)
Carmelo.54, 23/09/2015 17:22:

Per pulire lo scambiatore, occorre l'apposita pompa per lavaggi chimici, non ci sono ulteriori alternative.

Per evitare la formazione di calcare, a pulizia eseguita, necessita installare, almeno un dosatore di sali polifosfati, inoltre e consigliabile di scaldare l'acqua ad una temperatura di 42-45 °C.

Diversamente dopo 2-3 lavaggi( essendo in rame ) si potrebbe bucare lo scambiatore.



Intanto, grazie per la risposta.

Infatti mi hanno detto che, con il lavaggio chimico dello scambiatore, essendo in rame si rovina=si buca.

Per questo ho fatto una ricerca e ho trovato uno scambiatore per la mia caldaia, nuovo/mai usato, (spero sia vero) a 60 euro.
Adesso mi chiedo, conviene fare un lavaggio o mi conviene smontare lo scambiatore e installare quello usato pari al nuovo?
A mio parere, mi conviene comprare lo scambiatore e sostituirlo, così posso fare io il lavoro, visto che sono 4 viti, cosa ne pensi?

E' difficile installare un un dosatore di sali polifosfati?

Mi dicono che più alzo la temperatura dell'acqua e minore è la pressione.... è una cavolata oppure è vero?
Carmelo.54
00giovedì 24 settembre 2015 17:36
Allora. andiamo per ordine.

1°)Lo scambiatore della tua caldaia é uno scambiatore bitermico ( doppia funzione ) ha 4 tubi due a dx d.18 e due a sx d 12 o 14, per cui é uno scambiatore costoso, non so il prezzo esatto ma penso che costi almeno € 200,00, quindi €60,00 mi sembrano troppo pochi.
2°)Installare un dosatore di sali polifosfati e semplicissimo , si applica all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia( costa € 60,00 installato ).

3°) La temperatura dell'acqua, non ha assolutamente nussuna influenza sulla portata/pressione ; ovviamente e consigliabile scaldare l'acqua tanto quanto basta, si risparmia gas e si riduce la formazione di calcare.

Sperando di esser stato esaudiente , cordialmente saluto a chi legge.

Carmelo.54
ingegno85
00venerdì 25 settembre 2015 09:07
Re:
Carmelo.54, 24/09/2015 17:36:

Allora. andiamo per ordine.

1°)Lo scambiatore della tua caldaia é uno scambiatore bitermico ( doppia funzione ) ha 4 tubi due a dx d.18 e due a sx d 12 o 14, per cui é uno scambiatore costoso, non so il prezzo esatto ma penso che costi almeno € 200,00, quindi €60,00 mi sembrano troppo pochi.
2°)Installare un dosatore di sali polifosfati e semplicissimo , si applica all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia( costa € 60,00 installato ).

3°) La temperatura dell'acqua, non ha assolutamente nussuna influenza sulla portata/pressione ; ovviamente e consigliabile scaldare l'acqua tanto quanto basta, si risparmia gas e si riduce la formazione di calcare.

Sperando di esser stato esaudiente , cordialmente saluto a chi legge.

Carmelo.54



1) www.esuberi-idraulici.it/product.php?id_product=1042

Questo è lo scambiatore che ho trovato....il mio dubbio è che sia stato usato e rigenerato con un lavaggio con acido. In quel caso mi converrebbe pulire il mio.

2)Volevo farmi io il lavoro, ma so che bisogna tagliare il tubo e pinzarlo con quello del dosatore. Sbaglio?

3)Ti ringrazio per l'informazione tecnica, infatti, ho preso con le pinze chi mi ha detto questo.

Sei stato gentilissimo e ti ringrazio.


Carmelo.54
00venerdì 25 settembre 2015 15:28
Attenzione: lo scambiatore va pulito a bordo caldaia, non si deve tagliare nessun tubo. Servono solo ed esclusivamente : apposita pompa x lavaggio chimico e relativo disincrostante. ( senza attrezzatura il fai da te non funziona ).
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui