Baxi luna 3 240fi cala di pressione

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
kkava
00lunedì 1 febbraio 2021 21:44
Ciao
ho questa caldaia che e' da qualche giorno che la pressione scende causando il blocco caldaia-Ho verificato eventuali perdite nei termo,nel collettore e nella caldaia ma non rilievo nessuna perdita.E' venuto il tecnico per la manutenzione e mi ha detto che per lui la caldaia e' ok(sia il vaso di espansione carico che lo scambiatore).
La cosa strana e' che se riporto la pressione in regola dando acqua dalla caldaia ,la pressione scende solo usando il sanitario(tenendo il riscaldamento spento).
 metto le foto del manometro dal momento in cui stacco il riscaldamento alla sera(verso le 20) alla mattina verso le 6.
grazie e spero in utili consigli
Fausto.V
00martedì 2 febbraio 2021 12:22
Re:
kkava, 01/02/2021 21:44:

Ciao
ho questa caldaia che e' da qualche giorno che la pressione scende causando il blocco caldaia-Ho verificato eventuali perdite nei termo,nel collettore e nella caldaia ma non rilievo nessuna perdita.E' venuto il tecnico per la manutenzione e mi ha detto che per lui la caldaia e' ok(sia il vaso di espansione carico che lo scambiatore).
La cosa strana e' che se riporto la pressione in regola dando acqua dalla caldaia ,la pressione scende solo usando il sanitario(tenendo il riscaldamento spento).
 metto le foto del manometro dal momento in cui stacco il riscaldamento alla sera(verso le 20) alla mattina verso le 6.
grazie e spero in utili consigli

Direi di controllare la valvola di sicurezza  -max pressione-, a volte a causa di incrostazioni di calcare lascia trafilare acqua. 🤠
kkava
00martedì 2 febbraio 2021 13:00
Grazie quindi come dovrei pulirla? Facendo scorrere l'acqua aprendo la valvola al massimo e poi ricaricando la portata della caldaia?Specifico che la valvola di sicurezza non perde. 
Fausto.V
00mercoledì 3 febbraio 2021 00:30
Re:
kkava, 02/02/2021 13:00:

Grazie quindi come dovrei pulirla? Facendo scorrere l'acqua aprendo la valvola al massimo e poi ricaricando la portata della caldaia?Specifico che la valvola di sicurezza non perde. 

Se detta valvola è libera, non vi è collegato nessun tubo, quindi è visibile se ci sono perdite, solo nel qual caso la valvola è collegata ad una tubatura di scarico è opportuno scollegarla per verificare se perde. Se non ci sono perdite non occorre intervenire.🤠
kkava
00mercoledì 3 febbraio 2021 08:10
La valvola è attaccata alla tubazione, ti allego la foto. In questo caso dovrei allentare la tubazione dalla valvola e vedere se questa perde. Devo chiudere il generale dell'acqua o cosa? Forse vista la mia poca esperienza converrebbe chiamare qualcuno?
Fausto.V
00mercoledì 3 febbraio 2021 13:58
Re:
kkava, 03/02/2021 08:10:

La valvola è attaccata alla tubazione, ti allego la foto. In questo caso dovrei allentare la tubazione dalla valvola e vedere se questa perde. Devo chiudere il generale dell'acqua o cosa? Forse vista la mia poca esperienza converrebbe chiamare qualcuno?

Se non è possibile sfilare il tubo flessibile dal muro, occorre semplicemete scollegarlo dalla caldaia (valvola) allentando la ghiera esagonale visibile in foto. Nota: non occorre chiudere nulla. Se possibile mettere un recipiente sotto per controllare nel tempo se perde, e quanto perde. Saluti. 🤠
Fausto.V
00mercoledì 3 febbraio 2021 14:06
Re: Re:
Fausto.V, 03/02/2021 13:58:

Se non è possibile sfilare il tubo flessibile dal muro, occorre semplicemete scollegarlo dalla caldaia (valvola) allentando la ghiera esagonale visibile in foto. Nota: non occorre chiudere nulla. Se possibile mettere un recipiente sotto per controllare nel tempo se perde, e quanto perde. Saluti. 🤠
Nel qual caso la valvola dovesse perdere interpella l'assistenza.


kkava
00mercoledì 3 febbraio 2021 14:08
Ciao grazie ci provero',in caso perda sara' da cambiare la valvola presumo.Per curiosita' ma dove va quel tubo?e' caldo al tatto,e' normale?
Fausto.V
00mercoledì 3 febbraio 2021 14:24
Re:
kkava, 03/02/2021 14:08:

Ciao grazie ci provero',in caso perda sara' da cambiare la valvola presumo.Per curiosita' ma dove va quel tubo?e' caldo al tatto,e' normale?

ATTENZIONE!!! Pare che il tubo della foto non sia lo scarico collegato alla valvola di max pressione, ma la mandato e/o il ritorno del riscaldamento, controllare lo schema della caldaia per individuare il tubo giusto. 🤠
kkava
00mercoledì 3 febbraio 2021 14:30
Ti allego le foto
adesso dopo 2 ore che ho spento il riscaldamento la pressione e' ok ,ma pian piano scende inesorabilmente anche a riscaldamento spento
Fausto.V
00mercoledì 3 febbraio 2021 15:09
Re:
kkava, 03/02/2021 14:30:

Ti allego le foto
adesso dopo 2 ore che ho spento il riscaldamento la pressione e' ok ,ma pian piano scende inesorabilmente anche a riscaldamento spento

Nessuno di questi 5 tubi sono collegati alla valvola di scarico Max pressione. Consulta il libretto del manuale per individuare la valvola. In rete non l'ho trovato. 🤠
kkava
00mercoledì 3 febbraio 2021 15:22
Ti mando lo schema, non riesco a capire dov'è
Fausto.V
00mercoledì 3 febbraio 2021 22:54
Re:
kkava, 03/02/2021 15:22:

Ti mando lo schema, non riesco a capire dov'è


[IMG][/IMG] Al numero 27 corrisponde la valvola di sicurezza, se non vi è collegato alcun tubo è chiaramente visibile eventuale perdita.  Quindi probabile perdita da qualche tubatura sottotraccia.🤠
.fraschi.
00giovedì 4 febbraio 2021 10:08
controlla la pressione del vaso di espansione e dell'impianto.
Se ha troppa pressione (generalmente il vaso e regolato su 0.9 bar , mentre la pressione dell'inpianto su 1.2-1.5 bar) il vaso non riesce a compensare l'espansione dell'acqua dovuta al riscaldamento e di conseguenza, l'acqua esce tramite la valvola di sicurezza.
kkava
00giovedì 4 febbraio 2021 12:27
grazie il tecnico che mi ha fatto la manutenzione ha detto che il vaso di espansione e' tutto ok,la pressione dell'impianto la lascio a 1-1.2,non ci sono fuoriuscite dalla valvola di sicurezza.Comunque grazie,faro' tesoro dei vostri consigli per domani quando arrivera' un nuovo tecnico che posso usufruirne gratuitamente per la polizza associata al contratto Edison.
Spero che non ci siano perdite sottotraccia ,faro' magari mettere due tappi in caldaia per vedere se e' lei o qualche tubatura.
Pensavo,ma se ci fosse una perdita in una tubatura sottotraccia la pressione non dovrei trovarla a 0 e perderebbe anche quando funziona il riscaldamento.
Oggi per esempio staccata ieri sera il riscaldamento pressione 1.3,stamttina era poco sotto 1.
kkava
00venerdì 5 febbraio 2021 16:30
aggiornamento:e' venuto un nuovo tecnico,ha controllato con attenzione la caldaia,ha risposto e controllato tutte le cose da voi esposte,ha dedotto che la caldaia e' ok.Ha guardato se tutti i termo non avessero perdite,ha pero' trovato una perdita in uno sfiato del collettore,mi le ha chiuso con il tappino nero a vite e mi ha detto di monitorare la cosa fino a lunedi'.Per alcuni giorni riferisce che visto che mi ha vuotato la caldaia potrebbe essere necessaria dare acqua tramite la manopola di riempimento.Se il problema persiste pensa a una perdita sottomuro delle tubazioni dell'impianto.
Speriamo bene .
Fausto.V
00venerdì 5 febbraio 2021 21:04
Re:
kkava, 05/02/2021 16:30:

aggiornamento:e' venuto un nuovo tecnico,ha controllato con attenzione la caldaia,ha risposto e controllato tutte le cose da voi esposte,ha dedotto che la caldaia e' ok.Ha guardato se tutti i termo non avessero perdite,ha pero' trovato una perdita in uno sfiato del collettore,mi le ha chiuso con il tappino nero a vite e mi ha detto di monitorare la cosa fino a lunedi'.Per alcuni giorni riferisce che visto che mi ha vuotato la caldaia potrebbe essere necessaria dare acqua tramite la manopola di riempimento.Se il problema persiste pensa a una perdita sottomuro delle tubazioni dell'impianto.
Speriamo bene .

Grazie per le novità aggiunte, a risoluzione avvenuta aggiorna il forum. Buona serata.🤠
kkava
00venerdì 5 febbraio 2021 21:18
Spero proprio che sia lui,anche se non so se anche una piccola perdita causava tale diminuzione di pressione(il tecnico mi ha detto che c'e' anche quella evaporata).
Allego foto ,in effetti e' messo malino.
kkava
00domenica 7 febbraio 2021 10:11
Ciao ,in effetti era lui,lo sento un po' umido e quindi lo cambiero' al piu' presto.E' da 3/8? come si sostituisce?
maxbax1818
00lunedì 8 febbraio 2021 05:29
Se non ci sono perdite nell'impianto sia sotto traccia sia in qualche termosifone o altro punto dell'impianto esempio centralina di derivazione è di sicuro il vaso di espansione rotto.
Maury18200485
00lunedì 8 febbraio 2021 06:26
kkava, 01/02/2021 21:44:

Ciao
ho questa caldaia che e' da qualche giorno che la pressione scende causando il blocco caldaia-Ho verificato eventuali perdite nei termo,nel collettore e nella caldaia ma non rilievo nessuna perdita.E' venuto il tecnico per la manutenzione e mi ha detto che per lui la caldaia e' ok(sia il vaso di espansione carico che lo scambiatore).
La cosa strana e' che se riporto la pressione in regola dando acqua dalla caldaia ,la pressione scende solo usando il sanitario(tenendo il riscaldamento spento).
 metto le foto del manometro dal momento in cui stacco il riscaldamento alla sera(verso le 20) alla mattina verso le 6.
grazie e spero in utili consigli

Io credo che il vaso sia bucato e ti entra acqua nello stesso si abbassa sempre allo stesso modo oppure più volte subito e poi meno spesso?
kkava
00lunedì 8 febbraio 2021 12:41
Mauri il problema e' la valvola di sfiato del collettore,adesso l'ho chiusa e la pressione rimane pressoche costante(trasuda un pochino),ho gia' chiamato l'idraulico per la sostituzione.
Maury18200485
00lunedì 8 febbraio 2021 12:59
kkava, 08/02/2021 12:41:

Mauri il problema e' la valvola di sfiato del collettore,adesso l'ho chiusa e la pressione rimane pressoche costante(trasuda un pochino),ho gia' chiamato l'idraulico per la sostituzione.

Benissimo non avevo visto la foto che avevi mandato ottimo allora 👍
kkava
10martedì 9 febbraio 2021 19:21
sostituita valvola di sfiato(15 euro grazie all'assicurazione),tutto ok adesso.
Fausto.V
00martedì 9 febbraio 2021 22:13
👍🤠
Maury18200485
00mercoledì 10 febbraio 2021 06:50
kkava, 09/02/2021 19:21:

sostituita valvola di sfiato(15 euro grazie all'assicurazione),tutto ok adesso.

Benissimo!
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:31.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com