Salve,
scrivo per un consiglio sulla mia caldaia Fèrroli modello Divatop 60 f24, installata nel 2010. Circa un mese fa il display ha iniziato a lampeggiare frequentemente, segnalando l'anomalia F05 (legata, stando al manuale, a problemi di pressione e ventilazione).

Il tecnico ha sostituito il ventilatore e l'anomalia è cessata, ma ho avuto comunque l'impressione che la fiamma si accendesse troppo spesso(partiva ogni 2-3 minuti al massimo); il problema sembrava legato al riscaldamento dei termosifoni e non all'acqua calda, perchè in modalità "estate" ciò non accadeva. Inoltre, guardando il display, c'era un trattino sotto al simbolo del termosifone che lampeggiava costantemente, mentre per l'acqua calda lampeggiava solo quando la riserva era esaurita o quasi.

Consultata nuovamente l'assistenza, mi è stato detto che è normale che la caldaia faccia così, però qualche giorno fa la caldaia ha segnalato un nuovo errore, stavolta legato all'accensione (anomalia A01), dopo un tentativo di farla ripartire ha smesso di accendersi completamente. Attendo nuove notizie dall'assistenza, ma sinceramente comincio a perdere fiducia e a disporre sempre di meno denaro (il ventilatore è costato 150 euro).

Premetto che sono del tutto ignorante in materia, ma ho sempre fatto la manutenzione e tenuto i valori di temperatura e pressione secondo le indicazioni del manuale. Mi rivolgo a voi sperando che qualcuno possa consigliarmi, o chiarire i miei dubbi:

- le due anomalie possono essere collegate?
- è normale che questo modello di caldaia si attacchi così spesso?
- la sostituzione del ventilatore era necessaria ho ha solo bloccato temporaneamente l'anomalia, senza risolvere veramente il problema di base?

Vi ringrazio

l.

OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
19/04/2015 16:56

Le due anomalie non sono collegate.. perchè l'allarme F05 dipende.. o dal ventilatore o dal pressostato fumi..ovviamente anche una errata pulizia del venturi o l'elica del venitatore.. possono generare l'F05

Mentre l'F01 dipende esculsivamente da un'errata accenzione.. Ci sarebbe da verificare la candeletta di rilevazione fiamma, come pure la pulizia della sessa e del bruciatore..nulla toglie pure ad un eventuale anomalia della scheda..ma va sempre valutata un accurata manutenzione,, cioè pulizia della rampa e della candela di rilevazione... Dovrebbe ritornare i tecnico
[Modificato da Mimmo 59 19/04/2015 16:57]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 15/04/2015
Registrato il: 15/04/2015
Sesso: Femminile
Utente Junior
19/04/2015 23:22

Grazie per la risposta,il tecnico è venuto ma non è stato necessario intervenire perchè l'errore A01 si è risolto da sè: la caldaia si è accesa normalmente al suo primo tentativo. Il tecnico ha detto che si potrebbe essere trattato di un vuoto dovuto a qualche lavoro in corso presso le condutture, spero in ogni caso si sia trattato di un problema temporaneo.
Riguardo l'accensione frequente:la caldaia ora è stata messa in modalità estiva, ma in ottobre dovrò fare la manutenzione e il controllo fumi, e senz'altro approfitterò dell'occasione per far controllare la candeletta e la rampa (spero non ci siano problemi con la scheda, perchè è già stata sostituita una volta).

Intanto grazie ancora per i consigli, buona serata!

OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
20/04/2015 07:59

capita che una mancata erogazione del gas procuri allarme accensione.. ma se è solo un episodio una tantum.. se lo fa con frequenza..resta il mio discorso


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:42. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it