Buonasera,
oggi sono finalmente riuscito a smontare l'assembly Venturi+Pitot e pulirla. C'erano piccole incrostazioni (dendriti) che ostruivano il passaggio anche se minimo ma comunque inficiavano sul corretto funzionamento. Ora la caldaia è tornata a funzionare egregiamente e rispetta i parametri come da manuale tecnico (pilotaggio MODUL a 125mA con sanitari a 60gradi). Non ho alla fine sostituito nessuna sonda NTC - ho solo ripristinato la sonda secondario come in origine cioè rimuovendo il pot da 20K in serie per poter sfalsare la temperatura e avere acqua calda. Questo dimostra quanto poco basta a sballare il funzionamento del Venturi/Pitot e dare errata lettura al PAD che poi diminuisce la massima potenza termica di conseguenza ma anche che il sistema funziona correttamente e previene cattiva combustione nel caso di occlusione parziale di aspirazione o scarico fumi. Ringrazio tutti per l'interessamento.
Allego qualche foto per documentare il tutto.
Assembly Venturi+Pitot smontato (Venturi sopra e Pitot sotto) con accumulo di dendriti visibili all'interno:
Sporco (dendriti metallici) visibile nel Venturi:
Venturi ripulito:
Dendriti rimossi:
MODUL pilotato a 125mA (massima potenza termica) con temp sanitari a 60gradi:
[Modificato da DaIceMan 30/01/2021 20:48]