Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva

problema avviamento caldaia VAILLANT VMW 180

Ultimo Aggiornamento: 06/11/2021 15:08
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/04/2020 21:59

Re: Re:
flavioonline, 12/04/2020 21:14:




Ciao grazie della pronta risposta.......
Il ventilatore si accende e si spegne in base ai comandi che gli do, sia se apro l'acqua dei sanitari, sia se accendo i riscaldamenti. Ler spie sono tutte regolari tranne clessidra (valvola gas) che non si accende mai e tranne la fiamma che la spia è accesa ma la fiamma è spenta.
Ti dice qualcosa?


Detto così pare che la valvola del gas non apra e quindi la fiamma non si accende.. Ma bisogna controllare che la scintilla la faccia.. Può anche essere quello.. Sembra sia un problema proprio dell accensione della fiamma
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 29/03/2020
Registrato il: 29/03/2020
Età: 18
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/04/2020 22:08

Re: Re: Re:
Maury18200485, 12/04/2020 21:59:

Detto così pare che la valvola del gas non apra e quindi la fiamma non si accende.. Ma bisogna controllare che la scintilla la faccia.. Può anche essere quello.. Sembra sia un problema proprio dell accensione della fiamma



La scintilla quando si accendeva con l'altra scheda si sentiva. Con questa scheda la scintilla non la fa proprio. 
Dando per scontato che questa scheda funzioni meglio dell'altra mi viene da pensare che un qualche sensore che con la vecchia scheda la faceva accebdere, una volta si e dieci no, con questa scheda decisamente non la fa accendere. Ergo quale è sto sensore? Il sensore fiamma l'ho smontato e scartavetrato, posizionato perfettamente. La valvola gas ho aperto il magnete e ci ho messo un filino d'olio. Che altro test posso fare??
Grazie

OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 29/03/2020
Registrato il: 29/03/2020
Età: 18
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/04/2020 22:11

Re: Re: Re:
Maury18200485, 12/04/2020 21:59:

Detto così pare che la valvola del gas non apra e quindi la fiamma non si accende.. Ma bisogna controllare che la scintilla la faccia.. Può anche essere quello.. Sembra sia un problema proprio dell accensione della fiamma



Cosa non da il consenso alla scintilla?

OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/04/2020 14:46

Re: Re: Re: Re:
flavioonline, 12/04/2020 22:11:



Cosa non da il consenso alla scintilla?


La scheda effettua tutto il ciclo di accensione, controlla che faccia la scintilla l elettrodo di accensione tramite il suo accenditore(trasformatore di accensione). Se non fa la scintilla non partirà mai e se la fa male ancora peggio può dare il botto.
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 29/03/2020
Registrato il: 29/03/2020
Età: 18
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/04/2020 15:02

Re: Re: Re: Re: Re:
Maury18200485, 13/04/2020 14:46:

La scheda effettua tutto il ciclo di accensione, controlla che faccia la scintilla l elettrodo di accensione tramite il suo accenditore(trasformatore di accensione). Se non fa la scintilla non partirà mai e se la fa male ancora peggio può dare il botto.



No non fa il ciclo di accensione, manca la clessidra. Con l'altra scheda si accende la clessidra e parte la fiamma ma dopo un paio di apri e chiudi non si accende più la clessidra e va in blocco. Insomma con entrambi le schede la clessidra non si accende
OFFLINE
Post: 17
Post: 17
Registrato il: 18/04/2013
Registrato il: 18/04/2013
Città: BASILIANO
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
14/04/2020 12:03

CIao, ma il led fiamma è sempre acceso? anche se non effettui prelievi di acqua?
premesso che i ricambi sarebbe meglio prenderli nuovi... prova questo:
Spegni la caldaia. stacca il connettore della scheda dove arrivano i fili del sensore fiamma, valvola gas etc. (n. 2 nella tua foto) e riaccendi la caldaia.
Verifica se il il led fiamma rimane ancora acceso.
Se si, restituisci la scheda. Se non è acceso, cerchiamo il problema.
Fai la prova anche sulla scheda precedente.
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 06/11/2021
Registrato il: 06/11/2021
Età: 24
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/11/2021 15:08

Ciao a tutti.
Ho anch'io lo stesso problema, cioè: alla richiesta di acqua calda (acustica o riscaldamento), led fiamma sempre acceso senza fiamma e ventilatore che gira senza portare al blocco della caldaia. Tutti i led sono accesi, tranne quello dell'elettrovalvola del gas (che infatti ho verificato non ricevere alcun impulso di apertura) e nessuna scintilla.
Ho verificato il presentato che sembra andare bene.....
Inoltre, a caldaia "a riposo" , oltre al led verde di accensione continua a restare acceso il led della fiamma.
Tu come hai risolto?
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:54. Versione: Stampabile | Mobile