| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 03/02/2019 Registrato il: 03/02/2019 | Città: TAVAGNACCO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/02/2019 17:19 | |
PROBLEMONE SU VAILLANT 282-7
non fa acqua sanitaria con CONFORT disattivato
Salute a TUTTI , sono nuovo del Forum ed ho un problema sulla mia caldaia vaillant vmi 282-7 con accumulo : sul riscaldamento nessun problema , il problema è che fa acqua sanitaria calda solo quando è attiva la funzione C (Confort ) attiva e l'acqua calda scende solo quella dell'accumulo (sufficiente x mezza doccia ) poi fredda e non parte il bruciatore . Premetto che ho prima pulito e poi sostituito lo scambiatore secondario , ma senza risultati .Potrebbe essere la valvola deviatrice a tre vie motorizzata ? si può eventualmente pulire ? anticipatamente vi ringrazio tutti x il bel forum e se date una mano anche a me ve ne sono molto grato ...NB 1 anno fa ho chiamato anche tecnici vacillante ( erano in 3 alla fine x un problema simile , ma dopo un mese ha ricominciato a fare i capricci ) SALUTI A TUTTI........MA COSA SERVE IL SITO ...? SE NESSUNO RISPONDE AL MIO PROBLEMA :......? GRAZIE A TUTTI COMUNQUE.... |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 55 Post: 55 | Registrato il: 02/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: CHIOGGIA | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/03/2019 09:47 | |
FLUSSOMETRO
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 03/02/2019 Registrato il: 03/02/2019 | Città: TAVAGNACCO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/03/2019 13:47 | |
Grazie sig Parker...finalmente un gentil signore risponde....flussometro già smontato e pulito ...ma niente non parte solo acqua calda ...x il resto ,i termosifoni scaldano e....se attivo la funzione C ,Confort la vacillante parte ,riscalda i 10 litri dell accumulo e poi non riparte più x fare acqua calda . Devo rispegnere la caldaia e solo con funzione C attiva mi fa i 10 litri di acqua calda . ringrazio i lettori ed esperti ..ma che può essere...?Tanti saluti e buona domenica [Modificato da bepisip 03/03/2019 13:47] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 03/02/2019 Registrato il: 03/02/2019 | Città: TAVAGNACCO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/03/2019 13:51 | |
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 03/02/2019 Registrato il: 03/02/2019 | Città: TAVAGNACCO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/03/2019 21:12 | |
Oggi , grazie a mister Parker , penso aver risolto il caso . Una saldatura nel circuito stampato , sotto l’innesto del flussometro. Grazie 1000
|
|
|
|