| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 04/11/2016 Registrato il: 04/11/2016 | Città: LA MADDALENA | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/11/2016 18:16 | |
mi accingo ad utilizzare l'analizzatore testo 320 ed ho effettuato la prova su una caldaia murale a gasolio tiraggio naturale da 25kw.quali sono i range in cui deve stare per dire che è tutto apposto a parte il co sotto i 1000ppm?grazie per l'aiuto
|
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
06/11/2016 18:11 | |
Il CO che deve stare sotto i mille è quello riferito ai fumi secchi e comunque un bruciatore che va bene ci sta sotto abbondantemente (in genere non si va oltre i 300/400 anche con bruciatori vecchi ma regolati bene.Altra cosa da rispettare per legge è il rendimento minimo e la misura del Bacharach che non deve superare 2 per il gasolio.Gli altri parametri non hanno limiti di legge, ma diciamo che bisogna rispettare entro un certo range O2 e Co2 che ne consegue.Questi variano a seconda del combustibile e di come si "sposa" il bruciatore alla caldaia, ma generalmente puoi considerare buoni valori di O2 dal 4 al 6% da cui consegue una CO2 intorno al 8-9 per metano e 11-12 per gasolio
|
|
|
|