| | | OFFLINE | | Post: 36 Post: 36 | Registrato il: 30/12/2015 Registrato il: 30/12/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/01/2016 21:06 | |
Ora che ci penso,non è che la ceramica degli elettrodi ha qualche crepa e non scaricano nel posto giusto? Perche tu senti il ronzio ma effettivamente non sai se la scintilla avviene vicino l'ugello. |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 12 Post: 12 | Registrato il: 19/01/2016 Registrato il: 19/01/2016 | Città: NUORO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/01/2016 21:50 | |
La ceramica sembrava a posto. Inoltre ho controllato col tester la continuità della corrente sugli elettrodi (da un capo all'altro), visto che erano sporchi ma sono a posto.
Appena possibile caricherò una foto della testa e controllerò l'ugello.
E' possibile avviare il bruciatore senza inserirlo nella caldaia? Per guardare direttamente gli elettrodi e vedere se fanno correttamente la scintilla. Oppure è un'operazione rischiosa per qualche motivo?
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 36 Post: 36 | Registrato il: 30/12/2015 Registrato il: 30/12/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/01/2016 20:40 | |
È un'operazione che volevo suggerirti già da prima ma poi ci ho ripensato. Se fai attenzione alla fine non è pericoloso,solo che per avviarlo fuori devi oscurire la fotoresistenza. Fammi sapere che eventualmente ti dico cosa fare. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 12 Post: 12 | Registrato il: 19/01/2016 Registrato il: 19/01/2016 | Città: NUORO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/01/2016 21:17 | |
Sviluppi improvvisi e imprevisti.
Come scrivevo all'inizio, era già deciso che la caldaia sarebbe stata sostituita presto. Pensavamo di poterlo fare con calma perché la vecchia, in un modo o nell'altro, andava ancora avanti. Ora, data la situazione, abbiamo deciso di anticipare i tempi ed entro qualche giorno avremo la caldaia nuova.
Il mio problema, a questo punto, è risolto però voglio ringraziarti molto paride8181, perché mi sei stato di grande aiuto e anche se non abbiamo individuato il problema effettivo mi hai dato la possibilità di capire qualcosa di più del funzionamento di questi aggeggi.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 36 Post: 36 | Registrato il: 30/12/2015 Registrato il: 30/12/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/01/2016 21:26 | |
Per controllarlo alla perfezione avresti dovuto avere anche strumenti perticolari,quindi abbiamo fatto il possibile. Comunque quello è un signor bruciatore,non viene mai la fine. È stato un piacere,saluti Paride. |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
22/01/2016 22:08 | |
Salve.. Ma quando hai smontato il filtro pompa.. per intenderci le viti a brugola.. il fitro ha un senso di montaggio.. se viene montato diversamente non parte nulla, e poi l'ugello non deve solo bagnarsi ..ma polverizzare il gasolio, almeno credo... Premetto che mi occupo di caldaie a gas..ma ognio tanto capita di operare su bruciatori.. anche se in zona è tutto metanizzato [Modificato da Mimmo 59 22/01/2016 22:13] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
|
|