TECNICO MANUTENTORE
15/01/2016 20:52

I tuoi calcoli partono da una teoria troppo ottimistica ovvero che la caldaia possa funzionare tutte le ore che stimi tupossa essere accesa a 2,5 KW. Sicuramente non va a 2,5 KW quando parte il riscaldamento e la richiesta dei locali è senz'altro superiore e sicuramente non lo fa quando usi l'acqua calda a meno che non usi un getto di 1 lt/min. Se comunque fosse vero che la caldaia quando va è sempre e solo al minimo e mantieni i 19°C in casa significa che hai una casa con un fabbisogno di soli 2,5 kw........ mmmm
Per verificare se la taratura della portata corrisponde al dichiarato, si accende la caldaia forzandola al massimo e minimo e si fanno le letture al contatore. Sul consumo medio annuo per mc devi valutare se i dati sono dichiarati con le stesse condizioni climatiche e di fabbisogno energetico che hai tu e che comunque rappresentano una media stagionale.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:37. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it