| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 16/11/2015 Registrato il: 16/11/2015 | Città: ROMA | Età: 50 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/11/2015 08:04 | |
Buon giorno,
nel 2011 ho installato una caldaia Riello - Residence In Condens Solar, vicenda travagliatiseima che non mi dilungo a spiegare.
Dopo innumerevoli interventi dell'assistenza Riello lo scorso anno ha funzionato il riscaldamento.
Premetto che alla caldaia sono collegati 3 circuiti (2 bassa temperatura per pavimenti radianti ed uno ad alta temperatura per termosifoni).
La caldaia è comandata da un impianto domotico e quindi il comando remoto serve solo a monitorarne il funzionamento.
A luglio il tecnico credo abbia modificato qualche cosa, forse impostato il comando remoto solo per il monitoraggio, il risultato è che il riscaldamento non parte.
Cioè caldaia impostata ad inverno, le elettrovalvole si aprono e danno il consenso alla caldaia, le pompe girano, ma la caldaia non riscalda l'acqua.
Il risultato è che gira acqua fredda nei tubi, e sul controllo remoto non appare la spia della fiamma.
Che cosa può essere successo?
Grazie
Edoardo
|
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
21/11/2015 17:35 | |
Qualche erore sull impostazioni o problemi di interfacciamento. Il comando remoto è collegato alla caldaia o al gruppo di distribuzione?
Mancanomolte informazioni per poterti aiutar comunque. |
|
|
|