| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 19/10/2014 Registrato il: 20/10/2014 | Città: BOLOGNA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
20/10/2014 19:42 | |
Ciao a tutti,
vi espongo il mio problema.
Ho uno scaldabagno a metano geyser mag turbo 350/9 ew del 1996.
Fino a qualche giorno fa ha sempre funzionato bene.
Sabato sera però non si è accesa la fiamma. Preso dallo sconforto ho chiamato l'assistenza e mi è stata prospettata una spesa di 40 euro per la chiamata e 50 per ogni ora di lavoro.
Ho pensato subito che avendo alle spalle 18 anni di onorato servizio sarebbe stata ora di cambiarlo.
Il problema è che ieri ho fatto un tentativo in stile scimmiesco e sono riuscito a farla andare, o meglio: apro il rubinetto dell'acqua calda, sento la ventola che parte e a quel punto don una botta ben localizzata nella zona centrale degli interruttori e la caldaia parte.
Pensavo fosse un caso ma il metodo funziona regolarmente anche se non è proprio comodissimo.
A questo punto chiedo a voi cosa potrebbe essere.
Mi conviene pensionarla e spendere 800 euro circa per una nuova caldaia o farla sistemare?
grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
21/10/2014 08:43 | |
Se ha fatto la sua durata fisiologica si.. conviene cambiarlo.. fra l'altro avresti uno più tecnologico... Riguardo la bottarella.. potrebbe essere un contatto fasullo IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 55 Post: 55 | Registrato il: 02/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: CHIOGGIA | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/10/2014 11:30 | |
micro a banderuola ...30 euro circa |
|
| | | OFFLINE | | Post: 55 Post: 55 | Registrato il: 02/02/2014 Registrato il: 06/02/2014 | Città: CHIOGGIA | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/10/2014 11:31 | |
chiama comunque assistenza |
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 19/10/2014 Registrato il: 20/10/2014 | Città: BOLOGNA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/10/2014 14:27 | |
confermo, è il micro a banderuola.
Ieri sera, dopo aver letto su un'altra discussione di una caldaia con una patologia simile alla mia, ho aperto la parte alta, ho mosso un po su e giu quel coso a banderuola che sembrava fosse incastrato e la vecchietta ha ripreso a funzionare.
La prossima volta che si blocca lo sostituisco con uno nuovo.
Se il problema invece dovesse essere più grave ne compro una nuova.
Grazie a tutti |
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 05/04/2016 Registrato il: 05/04/2016 | Età: 22 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/04/2016 15:07 | |
Buon pomeriggio a tutti. Mi allaccio a questo dibattito perhè ho lo stesso problema con il mio scaldabagno (stessa marca stesso modello)
Ho smontato la mascherina all'apparecchio, in cerca del famoso MICRO A BANDERUOLA, per vedere se avrebbe funzionato anche con me. Il problema è questo: ma dove si trova questo pezzo????
grazie |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
14/04/2016 22:00 | |
Clelia.Clelia, 05/04/2016 15.07:
Buon pomeriggio a tutti. Mi allaccio a questo dibattito perhè ho lo stesso problema con il mio scaldabagno (stessa marca stesso modello)
Ho smontato la mascherina all'apparecchio, in cerca del famoso MICRO A BANDERUOLA, per vedere se avrebbe funzionato anche con me. Il problema è questo: ma dove si trova questo pezzo????
grazie
|
|
|
|