Aggiornamento....ho provveduto a sostituire il cavo di collegamento caldaia/sonda di temperatura esterna,con un cavo schermato,come da specifiche Riello,ho altresì provveduto a collegare a terra la calza schermo del suddetto cavo,risultato : la lettura della temperatura esterna ora risulta stabile,sia sul pannello caldaia,sia sul remote control(al massimo oscilla di un paio di decimi di grado), l'unico problema è che la temperatura rilevata dalla sonda è superiore di 3 ºC rispetto alla temperatura da me misurata con due miei termometri campione.
Prossimo step,riattivo la termoregolazione della caldaia,ma dubito che"andrà meglio"...