27/03/2013 10:18

Re:
onicartol, 26/03/2013 23:50:

L'errore è il seguente.. "EA Corrente di ionizzazione assente. Il rubinetto del gas è aperto? Controllare il valore della
pressione di adduzione gas, elettrodi di accensione e di
ionizzazione e relativi cavi di collegamento. " [SM=g3080817] A cosa potrebbe essere dovuto?




Prova a isolare i cavi di accensione che partono dalla scheda alle candelette di accensione,secondo me disperdono corrente al momento di accensione.Scaricano in qualche punto di contatto con le lamiere della caldaia