| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 7 | Registrato il: 18/12/2012 Registrato il: 18/12/2012 | Città: CODOGNE' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
18/12/2012 23:04 | |
Buonasera a tutti,
ho deciso di mettermi e riparare una volta per tutte la caldaia Riello 2000 che ha sempre funzionato benone, ma ultimamente da rogne.
Premetto subito che non sono un tecnico caldaie (altro, riparatore attrezzature fotografiche etc..), ma ho già messo mano sulla riello in questione qualche anno fà, dove ho sostituito la pompa acqua... e qualche anno prima se non ricordo male fu sostituito lo scambiatore sanitari (barilotto bianco).
Il problema: se apro l'acqua calda rubinetti, non parte da diverso tempo, e pulendo i rubinetti dal calcare (zona piena di calcare purtroppo) tempo fà tornava a funzionare, adesso per farla avviare apro 2 rubinetti (es. doccia e lavandino) e parte.
Peggio ancora da qualche giorno, se accendo su riscaldamento, fà per partire (pompa acqua gira, fà un tichettio costante e si accende la fiamma, ma bassa) e va in blocco con il pulsante acceso rosso, premendolo, alle volte parte subito, alle volte devo premerlo più di 7 volte.
Chiedo consiglio a voi da dove partire a controllare, non ho problemi a fare pulizie, smontaggio e rimontaggio etc... sono attrezzato.
Sotto la pompa, a cosa serve il rubinetto rosso sulla sinistra? (3 Bar)
Non riesco a trovare il manuale, è possibile reperirlo in rete?
Ho visto questa foto in rete di una r20m, dovrebbe essere uguale alla mia? Riello R20m[Modificato da GigiBoia 18/12/2012 23:14] |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 7 | Registrato il: 18/12/2012 Registrato il: 18/12/2012 | Città: CODOGNE' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
18/12/2012 23:29 | |
Dimenticavo, facendo la doccia, l'acqua varia di continuo tra calda e fredda ogni 20 secondi circa. Insopportabile |
|
|
19/12/2012 11:27 | |
se ti scende poca acqua dai rubinetti probabilmente è il barilotto (quello bianco) pieno di calcare..
per il fatto del blocco probabilmente è la tre vie bloccata e va in sovratemperatura. la tre vie è quella posizionata sotto il barilotto.
il barilotto si può tentare di lavarlo con l'acido. la tre vie consiglio di cambiarla. in alcuni casi ho provato a ripararla cambiando i componenti interni ma non sono stati lavori di cui sono rimasto soddisfatto!!! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 7 | Registrato il: 18/12/2012 Registrato il: 18/12/2012 | Città: CODOGNE' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/12/2012 15:40 | |
Luca.como, 19/12/2012 11:27:
se ti scende poca acqua dai rubinetti probabilmente è il barilotto (quello bianco) pieno di calcare..
per il fatto del blocco probabilmente è la tre vie bloccata e va in sovratemperatura. la tre vie è quella posizionata sotto il barilotto.
il barilotto si può tentare di lavarlo con l'acido. la tre vie consiglio di cambiarla. in alcuni casi ho provato a ripararla cambiando i componenti interni ma non sono stati lavori di cui sono rimasto soddisfatto!!!
Grazie Luca,
Infatti esce poca acqua dai rubinetti parte calda, mi metto domani e smonto e pulisco tutto,
chiedo, va bene l'acido muriatico o c'è di meglio?
Mentre sulle tre vie provo a smontare tutto e pulire per bene.
Altra cosa strana che ormai succede da anni, è che la pressione dell'acqua segnata sul manometro, da mettere a 1 bar, scende fino a 0 bar nel giro di 10 giorni, e devo ogni volta aprire il rubinetto e ricaricarla.... c'è una perdita da qualche parte? Nella tre vie può perdere verso i sanitari? |
|
|
19/12/2012 16:23 | |
ciao. per il lavaggio ci vuole degli acidi specifici e si usa una pompa! per farlo correttamente
per il calo di pressione non è dovuto alla 3 vie.. deve esserci una perdita da qualche parte! apri la camera di combustione e vedi se lo scambiatore primario è integro
la 3 vie la puoi smontare ma bisogna cambiare molle membrane e guarnizioni varie. non basta pulirla!!
spero di essere stato d'aiuto!!! |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
19/12/2012 17:39 | |
Quella valvola non si trova più in commercio... solo il kit piattelli molle membrana, sono disponibili come ricambi IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
|
19/12/2012 17:46 | |
io ne ho alcune in magazzino..qualcosa si trova ancora in giro! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 7 | Registrato il: 18/12/2012 Registrato il: 18/12/2012 | Città: CODOGNE' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/12/2012 17:53 | |
Luca.como, 19/12/2012 16:23:
ciao. per il lavaggio ci vuole degli acidi specifici e si usa una pompa! per farlo correttamente
per il calo di pressione non è dovuto alla 3 vie.. deve esserci una perdita da qualche parte! apri la camera di combustione e vedi se lo scambiatore primario è integro
la 3 vie la puoi smontare ma bisogna cambiare molle membrane e guarnizioni varie. non basta pulirla!!
spero di essere stato d'aiuto!!!
Che tipo di acidi? c'è modo che possa farlo io stesso?
Mi sei di enorme aiuto!! Lo scambiatore primario, hai ragione! temo abbia una perdita perchè era tutto pieno di polvere e frammenti di materiale bianco, forse calcare... ho spenellato e aspirato tutto...
Diciamo che da diversi punti si nota che la caldaia ha i suoi 25 anni di vita, non vorrei affrontare la spesa di una caldaia nuova se si potesse, quanto costa lo scambiatore primario?
Che disastro |
|
|
19/12/2012 17:58 | |
dammi il modello preciso e la matricola e ti faccio sapere i costi. forse ho qualcosa in magazzino che posso darti ma devo controllare.. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 7 | Registrato il: 18/12/2012 Registrato il: 18/12/2012 | Città: CODOGNE' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/12/2012 18:12 | |
Luca.como, 19/12/2012 17:58:
dammi il modello preciso e la matricola e ti faccio sapere i costi. forse ho qualcosa in magazzino che posso darti ma devo controllare..
Modello 20Kis
Mat.2150160
Altra info, la pressione che ho impostato ad 1 bar, quando la caldaia è in moto sale quasi fino a 3 bar, ma adesso dopo più di mezzora che è spenta è fermo a 2 bar.... tutto normale? |
|
|
19/12/2012 23:20 | |
e no che non è normale. se sale la pressione a 3 vuol dire che il vaso di espansione è scarico.. quella caldaia meriterebbe una bella controllata da un tecnico visto la quantità di problemi che presenta |
|
| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 7 | Registrato il: 18/12/2012 Registrato il: 18/12/2012 | Città: CODOGNE' | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
20/12/2012 00:11 | |
Luca.como, 19/12/2012 23:20:
e no che non è normale. se sale la pressione a 3 vuol dire che il vaso di espansione è scarico.. quella caldaia meriterebbe una bella controllata da un tecnico visto la quantità di problemi che presenta
Non mi dire così, non c'è modo che possa fare io qualcosa per controllare?
E' in stato di pericolo? la stò usando comunque, e il problema dei 3 bar se non ricordo male c'è da parecchio tempo. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 26/05/2015 Registrato il: 26/05/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
26/05/2015 01:31 | |
mi potrete dire per favore cos'e il pezzo che ho circondato? la mia caldaia e un riello 2000 13k identica come questa foto. se mi date anche un codice prodotto vi saro molto grato. grazie dal cuore! [Modificato da Anghel Vlad Narcis 26/05/2015 01:32] |
|
| | | OFFLINE | Post: 86 Post: 86 | Registrato il: 17/05/2014 Registrato il: 17/05/2014 | Città: ALTINO | Età: 46 | Sesso: Maschile | Utente Junior | INSTALLATORE MANUTENTORE | |
|
28/05/2015 19:08 | |
Anghel Vlad Narcis, 26/05/2015 01:31:
mi potrete dire per favore cos'e il pezzo che ho circondato? la mia caldaia e un riello 2000 13k identica come questa foto. se mi date anche un codice prodotto vi saro molto grato. grazie dal cuore!
quello dovrebbe essere un micro interruttore che viene azionato da un pistoncino,i microinterruttori qualcosa si riesce a trovare, comunque e difficile trovare pezzi originali di questa caldaia anche perche superano quasi i 15 anni di vita...
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 26/05/2015 Registrato il: 26/05/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
29/05/2015 10:11 | |
la caldaia va cambiata. menomale |
|
|
|