| | | OFFLINE | | Post: 7 Post: 7 | Registrato il: 05/06/2012 Registrato il: 05/06/2012 | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/06/2012 23:45 | |
per meglio spiegare: la caldaia si accende da sola durante la funzione estate (o addirittura in posizione OFF) ma SOLO qualche volta (sembra quando la temp esterna supera i 27°C); altre volte, dopo l'uso dell'acqua calda, si spegne e si riaccende scaldando i caloriferi; il tempo in cui rimane accesa è variabile ma sufficiente a scaldare il circuito.
la pompa rimane inserita ed è come se funzionasse come "antigelo".
ho provato anche a tenere staccato il cronotermostato ed apparentemente sembrava lui..... poi è successo di nuovo...
quel cronotermostato, anche se disisnserito, dovrebbe far andare la caldaia autonomamente? |
|
|
|
|